请问如果在网架的支座处设置柱帽,那几根杆减是否需要加入到模型中一起协同计算呢?因为我想如果加入了几根杆件,必然造成节点处的内力重新分配,如果不建到模型中是不是不准确呢?请教了。
悠然南山 (悠然南山)






积分 478
帖子 228
2005-3-8 17:09    QQ 顶部


如果在网架的支座处设置柱帽,那几根杆件一般需要加入到模型中一起协同计算以确定各杆件截面,如果不建到模型中就需要按受压杆估算内力和长细比确定截面.
qingjun20001






积分 50
帖子 47
2005-3-9 08:38    顶部


非常感谢。
 