中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于弧形拱屋架在风吸力下的拉杆问题
justidea






积分 52
帖子 52
2005-3-20 09:35    QQ 顶部


弧形拱屋架在设计时经常会采用一根水平拉索来消除支座对柱子的水平推力,但弧形拱屋架经常采用轻质材料作屋面,在风吸力的作用下,拉索不能受压,大家是怎么解决这个问题的或者还是漠视之?
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-3-24 08:04    顶部


跨度不是很大的弧形拱屋架下弦拉杆一般采用带花篮螺栓的圆钢,有预拉力,可不考虑长细比,但要满足内力要求,该拉杆设计上只考虑受拉,受压时退出工作;所以在风吸力作用下,靠弧形拱屋架本身及下部支撑承受.
当然也可以按拉压杆设计,但是按压杆设计,要满足长细比限值,则需要很大的截面,经济及美观上不合理.



有心就好,身体力行
wsm341






积分 6
帖子 5
2005-3-30 20:44    顶部


拉索按受拉设计,长细比最好小于400,在考虑吸风力时按组合
1.2*恒荷+1.4*风荷计算,不考虑拉索受压。
 