请教各位:
       网架安装规范中要求,网架支撑面(即砼柱顶预埋铁件表面)的标高偏差为0~-3mm,可是由于土建单位的施工工艺不可能达到此标准,实际偏差为±15mm,请教各位大师,国家规定的这种要求是否合理?
小李就行






积分 64
帖子 49
2005-6-11 14:02    QQ 顶部


合不合理都得遵守,你难道因为一个工程要去修改国家规范?
  
其实这样的问题我也遇到过,有个解决的途径是,在土建做好预埋件之后去实测预埋件在水平和标高上的偏移(当然是不大的偏移,太大那就是错误而不是误差了),根据实测数据修改网架。在网架模型中对支座球往某个方向调节2cm基本不会印象网架内力的。



请多指教!
xspzyq






积分 3
帖子 2
2005-6-11 16:27    顶部


网架预埋板标高有偏差时,可采用网架支座下面的过渡板厚度调节。
微笑






积分 688
帖子 232
2005-6-12 10:11    QQ 顶部


可在支承面上加焊块钢板垫高即可。如果标高要求不是十分严格,网架15mm 的标高误差影响不大的
allen315






积分 124
帖子 84
2005-6-13 01:48    QQ 顶部


这样的情况太多了,主要是土建和我们施工偏差不同。
如果相差在30mm以内,建议采用加过度板调节高度。
如果相差在30mm以上,建议在安装网架前,先实际测量各预埋件标高,然后根据标高定做支座高度,使网架水平。
 