螺栓球外协经常会出现这样的问题.原因有下:
1,安装误差,螺栓是否拧紧;
2,加工误差,是否配件不是同一厂家的,每个厂家的球切削面有可能不一样,不一定与套筒端面一致;还有可能是球上螺栓孔加工有误差,这样球上切削面就不一定与套筒端面平行,安装的时候就不能完全贴紧,套筒达不到端面承压;还有就是配件(封板锥头)与杆件组装后整体长度有误差也导致这样的情况;还有就是螺栓球上螺栓孔深度不够;还有就是螺栓是否国标,是否有可能长度不够;还有就是螺栓杆上滑槽长度是否足够?
总体来说,有可能的情况很多.
3,补救不难,如果为纯压杆,加垫片最简单了.套筒外加套管对封板连接没多大作用,封板大小与杆件截面差不多;对锥头连接有作用,但是不好估计,因为套管与锥头接触处传力是锥头挤套管,是套管内圈受压,压力是向外扩散的,不是顺杆件轴线传递,对套管不利,真要用套管补救,套管的壁厚有一定的要求,视压力大小而定,这只能是自己拍脑袋,不好估计.
4,这个问题存在间隙对该杆件并没有太大的影响,是对该球上其他连接的杆件有影响,相当于其他连接的杆件存在了预加力.这样的跨度,再针对网架这样的结构形式,影响不大的.
5,建议:如果自己没有全部的加工能力或者对网架加工不够熟悉,最好把所有的东西外包给同一个厂家,不要自己做一部分,别人做一部分,最后大家对不起来,就容易出现问题.