中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
腹杆加球的问题?
louyd






积分 11
帖子 7
2005-11-28 10:51    顶部


最近新设计一个网架,业主方要求有腹杆上伸出一根杆子以用于挑铜字牌匾,与一个设计钢结构的朋友商议在腹杆上加一个球,不过我却有些不放心。
我画了一个简图,大家看看可不可以。
lxhjcl






积分 13
帖子 14
2005-11-28 14:54    顶部


我觉得是不可行的,那不相当于杆件收侧向力了吗? 应该局部处理成二层网架。
悠然南山 (悠然南山)






积分 478
帖子 228
2005-11-28 17:39    QQ 顶部


可以加个边桁架啊!
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-11-28 21:40    顶部


这个得看铜字的大小,这样在腹杆上加球是不可取的,理论上根本就是一根转动的杆件,是不能承受荷载的,尽管实际情况中由于螺栓的存在而能承受一点点弯矩.这样还不如在上弦直接用支托支撑它,如果要相当稳固,那么这个的地方的网架就做成垂直上弦封边的.
     网架维护结构中,有侧封的情况,往往都是靠支托以及连接支托的螺栓来承受自重,这样螺栓受剪以及受弯,一般情况下支托孔螺栓不宜过小,支托长度在能满足安装支托的前提下尽量的短,以减小螺栓的受弯.当侧封的材料比较重比如玻璃幕墙,那么就需要增加支托的数量来分担.目前的规范对螺栓受弯还没有明确的计算方法.所以这些都是通过增加一定的保险系数来确保安全的,也有一些厂家自己做模拟实验来测试螺栓的抗弯承载力.
     这个问题是网架结构的一个缺陷,而且不少人并没有重视,都是凭习惯来确定支托孔螺栓的大小.



有心就好,身体力行
 