帮忙看一下这个屋顶钢结构的做法!
wolfer555






积分 198
帖子 184
2006-5-6 22:26    顶部


25.5X95.5,中间又露空,最大柱距38m(95.5m方向),现在的方案是桁架梁,做成交叉桁架梁的形式,不知道可行吗?现在的高度是1.7m。不知道38m跨可行否?另挠度的容许值应该取多少?现在是1/250,是不是很大?整体设计不是很有底!新手,请赐教!
wg01






积分 6718
帖子 4317
2006-5-6 22:54    顶部


wolfer555 wrote:
25.5X95.5,中间又露空,最大柱距38m(95.5m方向),现在的方案是桁架梁,做成交叉桁架梁的形式,不知道可行吗?现在的高度是1.7m。不知道38m跨可行否?另挠度的容许值应该取多少?现在是1/250,是不是很大?整体设计不是很有底!新手,请赐教!

图有点小,不过38m跨,如果网架体系不好的话,水平推力可能会比较大,也就是说你的柱子可能要作的比较大
悠然南山 (悠然南山)






积分 478
帖子 228
2006-5-7 10:47    QQ 顶部


25.5X95.5,中间又露空,最大柱距38m,方案可以用桁架梁,做成交叉桁架梁的形式,高度计算确定。另挠度的容许值取1/250,因为是屋盖,恒载比较小。可简化成单榀桁架计算,整体计算可用MST2005或者MIDAS校核一下!
wolfer555






积分 198
帖子 184
2006-5-9 08:44    顶部


请问各位,这种结构风荷载该如何考虑?那位能帮我分析一下?95.5m方向为抛物线型,左右距中线位移不等!谢谢!
 