有没有做过跨度较大的桁架屋盖的兄弟?指点与交流一下
夏之子
积分
101
帖子
82
#1
2006-4-24 10:18
这是我做的一个桁架屋盖,跨度44米,长96米。每榀桁架间距8米。
想请教几个概念:
1.我设置的上下弦系杆是否都是柔性的?因为这些系杆支撑长8米,用角钢,应该不能受压呀。
2.横向水平支撑和纵向水平支撑是否都为柔性只拉单元?其截面均为角钢
3.所有的支撑除了垂直支撑以外都为柔性支撑是否正确?
4.请指教我的方案布置是否有问题?
我用SAP2000进行计算,设置为只拉单元的支撑一直没有能够通过计算。
(刚毕业接触的第一设计,多多指教)
fwang1999
积分
240
帖子
216
#2
2006-4-25 23:19
如果你设置只拉钢件的话.你必须要进行非线性分析.我的建议是你取一个刚度较小的杆件.不要设置只拉杆件.这样你就容易得到较正确的值.
豪南
积分
8
帖子
6
#3
2006-4-26 09:39
TO:fwang1999
“如果你设置只拉钢件的话.你必须要进行非线性分析.我的建议是你取一个刚度较小的杆件.不要设置只拉杆件.这样你就容易得到较正确的值.”
我现在设置了只拉单元并采用了非线性分析。您所言的“取一个刚度较小的杆件”是不是指截面较小?那样的话对于8米的柱距时,这样的杆件无法满足长细比的。
大多数人做桁架都是用PKPM中的平面桁架模型计算的,因为我这个桁架的跨度比较大,而且没有抗风柱,我认为必须空间计算,支撑能够保证纵向力的传递是一个问题。