中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架用高强螺栓键槽为何分为深浅两部分?
xiaotiantian






积分 434
帖子 309
2006-11-24 21:18    顶部


1、网架用高强螺栓键槽为何分为深浅两部分?
2、无纹螺母的顶丝,在高强螺栓未进螺栓孔前,应该顶在键槽的哪部分?
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2006-11-24 22:09    QQ 顶部


1.深的部分用于螺栓拧到位后,顶丝可以进一步顶入,用于判定螺栓是否拧到位。
2.根据第一条,当然在高强螺栓未进螺栓孔前,应该顶在键槽的浅部。
xiaotiantian






积分 434
帖子 309
2006-11-25 21:40    顶部


继续请教编辑:
1、键槽分为深浅两部分,主要是用于判断螺栓是否拧紧到位吗?
2、顶丝到达键槽深部分,还须继续旋紧顶丝顶到键槽深部是吗?
3、为何不能直接将顶丝顶紧键槽深部分,然后旋转拧入高强螺栓?
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2006-11-25 21:57    QQ 顶部


1.键槽加深部分的原始设计意图没有看到介绍的文章,想来也就只有这一种功能的可能。
2.作为判断螺栓是否紧到位的依据,应该将顶丝顶到深槽底部。
3.键槽加深部分在高强螺栓螺帽侧,只有螺纹最大限度的露出套筒才能将顶丝紧到底,而安装时由于空间限制,要求螺纹仅露出2~3扣,顶丝根本达不到加深部分;其实只要到现场参加一次小拼就清楚了。
xiaotiantian






积分 434
帖子 309
2006-11-26 08:29    顶部


        我公司主要是生产门式钢架及钢框架,偶尔接到一些网架的合同也都是直接承包给别人,象我很难接触到网架实际的东西,也很想亲眼看一下网架加工与安装,总是没有机会,只能借助论坛来学习,可能有些问题实在是浅显,别见笑。
     请教:
      1、网架球两切削平面之间的距离等于   杆件长+两个套筒的长    对吗?
      2、如果第一个问题是,那么检查高强螺栓是否拧紧只要观察套筒与球和杆件是否贴紧不就行了,为何还要检查顶丝是否顶到键槽底部?
      3、当确认顶丝已经滑移到高强螺栓深槽部位(代表高强螺栓已经拧紧),是不是说明顶丝已经完成使命,这时即使把顶丝撤掉对结构也没任何影响是吗?
allan






积分 2171
帖子 1244
2006-11-26 18:01    顶部


1,网架配件的滑槽有两种做法,一种是滑槽在高强螺栓上,一种是在套筒上,现在把滑槽做在套筒上的做法已经很少了,因为不经济,而且施工也不方便。
2,现在顶丝一般用紧固螺丝,高强螺栓没有完全拧到位的时候,紧固螺丝是松的,而且还外露1~2个螺纹,当高强螺栓拧到位了,紧固螺丝是可以完全拧入高强螺栓滑槽尾部的卡槽的,这个时候紧固螺丝是不露螺纹的;有时候由于加工以及安装误差,套筒虽然拧紧了,紧固螺丝也可能是不到位的,这个时候需要观察好,紧固螺丝拧不到位,有时候会掉出来的。
3,紧固螺丝拧到位,也表示高强螺栓拧到位,在这之后紧固螺丝是不能拧出来的,目的是防止高强螺栓松动,与套筒有相对转动。
4,网架两切削面之间的距离=杆件下料长度-焊接贯入长度X2(包括焊接收缩量)+锥头(封板)长度X2+套筒长度X2。