游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请问水泥厂的屋面积灰荷载取多少合适?
我来泡分
积分
94
帖子
62
#1
2008-1-19 14:10
请问水泥厂的屋面积灰荷载取多少合适?
liuyinsheng
积分
111
帖子
58
#2
2008-1-19 20:32
有灰源车间(如:窑房/磨房/联合贮库/烘干房/破碎房)取1.0KN/M2
无灰源车间(如:空气压缩机站/机修间/材料库/配电站)取0.5KN/M2
具体见荷载规范中4.4章节的屋面积灰荷载条款
我来泡分
积分
94
帖子
62
#3
2008-1-20 15:54
谢谢!
请问石灰石均化堆的穹顶是属于有灰源还是无灰源呢?还有如果有自动清灰装置的屋面应该如何考虑灰载?
kwan
积分
161
帖子
101
#4
2008-2-1 01:11
石灰石均化堆?水泥厂的吧?你可以到附近的水泥厂去参观,上面是有灰的。有清灰装置,可以适当减少灰荷载。不过具体问题具体对待,你给了多大的灰荷载值,你就要让它在适当的时候开启清灰装置清扫了
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0