中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
管桁架结构当杆件夹角小于30度时如何处理?
yefeiye






积分 17
帖子 17
2008-6-27 16:51    顶部


管桁架结构设计时有时会碰到弦杆与腹杆交角小于30度的情况,如何解决呢?规范中是“不宜”(10.2.1条),能不能采用节点板连接呢?如果可以用节点板,那节点板与主管之间是如何连接的呢?是插入主管,两侧焊接,还是不插入主管而只在主管一侧焊接呢?
cat2007






积分 47
帖子 26
2008-7-3 11:23    顶部
管桁架通常做相贯线节点,很少用节点板的。弦杆通长,腹杆的两端用相贯线切割机切成与弦杆连接吻合的剖口形状,直接用角焊缝或熔透焊缝相连,绝对不是把腹杆插进弦杆里的。夹角小于30度的话很难施焊,焊缝的强度保证不了,节点受力不好容易发生破坏,所以要避免夹角太小的情况。之前在设计桁架高度和节间距等的时候就应该考虑杆件的角度问题。
 