在平板压力支座的施工图表示中,可采用锚栓连接和焊接连接,对于锚栓连接时,支座底板上的孔径一般取锚栓直径的2倍,通常也做成开椭圆孔,来释放由于网架温度引起的变形。
对于平板网架的支座,通过设置下部支承的弹簧刚度而使水平力值变小,这个水平力通过杆件传给球-支座板-过渡板-预埋板-柱,(如下图的支座图)那么这个水平力在支座板与过渡板之间是靠摩擦力来传递,在过渡板与预埋板是依焊缝来传递,当这个摩擦力较大时,温度力产生的位移还会移动吗?
请大家来讨论讨论喽

evila 修改于2008-09-16 08:39
lyj1976






积分 515
帖子 315
2008-9-16 16:25    QQ 顶部
当支座的水平力小于最大允许的摩擦力时支座当然不会相对支座底板移动,如果有移动也是和柱顶一起偏移(这就是支撑柱取弹性约束的原因);