中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
上弦是否可以不设水平支撑
工程师休假






积分 33
帖子 21
2008-9-17 18:26    顶部


36米跨桁架,柱距9米,其中23米范围为组合楼板,13米范围为玻璃屋面,组合楼板上的荷载很大(恒载8.5,活载3.5)。
垂直桁架每9米设一道通长的竖向支撑,组合楼板范围内考虑到楼板的整体性不需要设上弦水平支撑,玻璃范围内每隔3米在上弦间设250方管,两端为刚接。
这样13米玻璃范围内是否不需要再设上弦水平支撑了?
工程师休假 修改于2008-09-17 18:37
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2008-9-18 14:43    QQ 顶部
从道理上可以不设,因为与桁架刚接的梁也可以约束桁架上弦杆的出平面外移动,这和刚接梁约束柱是一个道理,当然约束程度不如支撑了。桁架上弦在玻璃屋面范围的面外计算长度不是3M(梁间距),比3M大,具体是多少,计算起来还是很麻烦的,规范无公式,专业的钢结构稳定理论书上有。
工程师休假






积分 33
帖子 21
2008-9-18 16:49    顶部
0 分
谢谢bill-shu
evila






积分 82
帖子 74
2008-9-18 19:13    顶部
你的这个工程跨度36m,纵向长度总长多少?平均用钢量是多少?
工程师休假






积分 33
帖子 21
2008-9-19 09:05    顶部
纵向总长54米,平均用钢量没有算,应该很大,因为是上人屋面,荷载提的很大
 