中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
体育馆类不规则结构如何判断抗震通过
zxgisgod






积分 101
帖子 100
2008-7-29 19:55    顶部


体育馆类不规则结构,都是些错层啊、有大量斜撑啊、斜向看台啊什么的,这些结构体系都不能利用现有规范中的周期比、位移比等参数来衡量所建模型是否抗震合理,请问做过体育馆的高手们是怎样判断的?
我搜过一些体育馆类的帖子,但大都是在讨论屋顶钢网架如何如何,好像下部的混凝土部分只是小菜一碟,没有讨论价值似的,可是这种结构如何分析?还请高手不吝赐教。
我看过这种结构好像大都是用SAP2000、ETABS、MIDAS等有限元类程序建模分析,现有PKPM至少08版之前的版本算不了这等东东。
wg01






积分 6718
帖子 4317
2008-7-30 00:30    顶部
由于体育馆类结构上部都是轻型结构,对于下部混凝土结构来说产生的影响比较小,换句话说,很多情况下,下部的混凝土结构几乎可以当作上部结构的固定支座来考虑。

由于pkpm采用的是层模型,由于将三维减为了二维,所以计算速度会比较快,用来做比较规则的剪力墙住宅再合适不过列,但对于体育馆这类的空间结构,很多构件处于三维受力状态,这时候用pkpm就有点不合适列,pkpm自己也意识到这个问题了,所以收编了TBSA的原班人马搞了个pmsap,专门来解决pkpm解决不了的问题,不过收编的人马可能不太好管,经常跳出来说pkpm导荷有问题,只有pmsap导荷才是准确的,呵呵



http://wanghegel.blog.163.com/
deflection






积分 357
帖子 340
2008-8-7 00:19    顶部
使用的都是滑移支座
对下部影响很小的
zxgisgod






积分 101
帖子 100
2008-8-7 20:19    顶部
只是计算下部混凝土部分,怎么说我的结构体系和梁板柱配筋正确?
有层的结构有层刚度比、位移、周期等指标可以判断结构合理与否,像这样的斜向看台结构怎么判断?
junminlee






积分 81
帖子 49
2008-8-13 12:57    顶部
试着回答一下,因为楼主的一些问题,也是俺长期困惑的地方。
1、如果屋顶钢结构与下面的混凝土柱是铰接+滑动支座,也就是说,屋顶钢结构的刚度对下面混凝土结构没有贡献,则上下分开计算即可。
2、如果屋顶钢结构与柱顶均为铰接,则屋顶钢结构的刚度对结构体系是有贡献的,应一起建模计算。
3、对于不规则的看台等结构,层刚度比、位移比等指标无意义。
wg01






积分 6718
帖子 4317
2008-8-13 23:11    顶部
很多结构现在做的是限位滑动支座,即在一定范围内是滑动的,当达到限位值时,就变成了铰接,这种结构,整体分析可能会好一些,至少可以成为分开分析的一种补充



http://wanghegel.blog.163.com/
sxpsxp






积分 126
帖子 131
2008-8-15 09:38    QQ 顶部
这些都是人类结构设计的极限思想,根本不能用固有常规理论来硬套!!
jackyzhang






积分 875
帖子 637
2008-8-18 10:02    顶部
一般体育场馆并不是严重不规则的结构。体育场馆在平面上比普通结构都要规则得多。而且因为面积大,抗侧刚度也比较大,一般位移角都容易满足。体育场馆不规则的只有两个因素:中间区域楼板大开洞以及看台。
wg01






积分 6718
帖子 4317
2008-8-18 22:07    顶部
对于跨度较大的场馆,可能还存在地震力多点激励的问题



http://wanghegel.blog.163.com/
zxgisgod






积分 101
帖子 100
2008-10-8 19:55    顶部
0 分
呵呵,谢谢大家的发言,但是大家说的好像都有点儿空空泛泛,或者文不对题。
我只想讨论下部混凝土部分的设计问题。
有什么一定之规没有呢?
wg01






积分 6718
帖子 4317
2008-10-8 23:46    顶部
0 分
下部混凝土部分的设计有些类似于做菜,大家抄法可能不同,但是都是可以吃的,呵呵



http://wanghegel.blog.163.com/
jsjs66






积分 6
帖子 7
2008-11-27 11:27    顶部
可以参考《PKPM结构CAD软件问题解惑及工程应用实例解析》,里面讲的很详细.
较合理的方法是采用等代刚度法来考虑网架的贡献,整体建模计算。
同时,《福建省建筑结构设计暂行规定》(2008.10)要求:
11、剧场、体育馆、会堂等大跨度、空旷的公共建筑不宜采用纯框架结构体系。
[条文说明]:剧场、体育馆、会堂等大跨度、空旷的公共建筑侧向刚度较弱,从震害中看出,对这类建筑,侧向刚度较弱的情况,震害严重;侧向刚度较强的情况,震害较轻,因此建议对这类空旷的公共建筑,需设置剪力墙。
wg01






积分 6718
帖子 4317
2008-11-27 20:40    顶部
从这次汶川地震来看,框架结构的抗震性能还是不错的吧,只要是正规设计正规施工的,都表现出了很好的延性,很多体育馆入口处的幕墙系统都相当完整。当地部分框架结构之所以破坏严重,大多都是因为箍筋加密区没有设置或者箍筋间距过大造成的



http://wanghegel.blog.163.com/
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0