游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架荷载
precon
积分
88
帖子
79
#1
2008-11-25 20:29
图示加油站网架,网架下三面无建筑物,风可以自由通过,一面有建筑物,风不能通过.
风荷载输入时,向上的风荷载考虑多少比较合适.向下的风考虑多少合适?已知基本风压为0.5千牛每平米.请高手指教!谢谢.
西部牛仔
积分
213
帖子
93
#2
2008-11-28 19:46
向上的体型系数可取2.0,向下的体型系数可取1.0或0.8;
向上的只与恒荷载组合,分项系数1.4,恒荷载取1.0;
向下的需要考虑的组合比较多,主要看活荷载大小,抗震等级等,
通常是风荷载和活荷载取较大值+吊挂活荷载与恒荷载组合的结果最不利;
因为加油站的顶棚上下构造很简单,向上的组合不可忽略,但是可适当折减,
也可以按30年的基本风压等设计。
还有就是考虑施工条件和过程及方法,全寿命周期总成本最低是我们追求的最终目标。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0