游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教网架自身的刚度问题
tyredmoon
积分
72
帖子
71
#1
2006-4-19 12:57
比如有一60mX60m的室内篮球场,屋面采用网架,四周采用框架结构按6m柱距设计,高15m,在柱中部做三道框架梁,此时,柱顶标高的刚度如何考虑,柱顶绝对刚性?不太可能。绝对弹性?也不可能 ?
请教高手,这种结构,应如何设计结构。
sh0315
积分
784
帖子
382
#2
2006-4-19 18:57
方法还是很多的,我最近做了4栋体育馆,分别用了以下几种方法:
方法1.可以在SAP里面建模,将上部钢网架和下部混凝土建在一起进行整体分析。这种方法要注意的是,在定义反应谱工况时,将结构定义一个统一的阻尼比,你可以取为0.035。这种方法比较麻烦,我也是仅在一栋用了这个方法。
方法2.在PKPM里面建模,只建混凝土部分的模,用大的钢梁来模拟钢网架的刚度。屋顶板厚设为0,以便于导上、下弦的荷载。需要注意的是,为了避免上、下弦荷载与钢梁自重重复计算,可以将钢材料的容重设置为1kN/m3。这种方法下进行以下两种计算:
(1).强制刚性隔板,选择偶然偏心,看周期比、位移比等大指标;
(2).不选择强制刚性隔板,下面几层选用弹性膜,看梁柱配筋。
方法3.先在MSGS里计算好钢网架,钢网架的支座刚度选用K8,K8定义为水平刚度1680,竖向刚度为10的8次方。然后在PKPM里面建模,只建混凝土部分的模,屋顶设为开大洞,将屋顶柱定义为“弹性支座/支座位移定义”,刚度还是选用水平刚度1680,竖向刚度为10的8次。将MSGS计算的支座反力以点荷载的形式加到屋顶柱上,仍然不选择强制刚性隔板。
迷失
积分
21
帖子
27
#3
2009-5-4 11:31
请教sh0315
支座的水平刚度比如说是7.24kN/mm,在msgs软件支座约束中应输入多少?也就是说软件默认的刚度单位是什么?
就是想问一下水平刚度1680中的1680是什么单位?
懒油条
积分
93
帖子
78
#4
2009-5-4 12:23
pkpm新天地09年第一期有篇文章好像有讲到屋盖为大跨度网架的钢筋混凝土框架结构设计
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0