中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于螺栓球网架使用年限的一点儿疑问?
普照






积分 146
帖子 97
2009-6-11 14:23    QQ 顶部


各位问一个比较弱弱的问题,现在的通常设计使用年限是50年,但是对于螺栓球网架,螺栓球网架是零件的组装,在组装中难免出现空隙,有空隙空气就会进入管子,这样杆件就会锈蚀,承载力就会发生变化,尤其作为游泳馆的屋顶(在没有吊顶的情况下),那么锈蚀到何种程度网架就不安全了呢?怎么考虑这个锈蚀对于杆件的影响呢?我所说的锈蚀是杆件的里边长锈)通常网架杆件的壁厚有3.5个壁厚的还有的做的更薄?这样的壁厚是不是很快就会锈蚀掉呢?如何检查杆件的实际壁厚呢(除去浮锈)正在使用中的网架。请各位发表一下高见。
普照 修改于2009-06-11 14:27
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2009-6-11 21:49    QQ 顶部
严格除锈并使用合格油漆的网架杆件,只要按油漆的寿命年限维护网架,网架的设计使用年限就可以得到保证。
如果对网架不做维护,杆件锈蚀也不刷漆,那网架的寿命就很难说。
一般网架杆件内部空气不流通,即使有浮锈,问题也不会很严重,我们曾经有一批杆件,扔在草丛里一年有余(网架项目下马不能安装),期间又被水泡过,等想起来要使用时,表面已锈出麻坑,但将杆件切开,里面仅有很轻的浮锈,所以内部的锈蚀问题看来不是很严重。
测量壁厚可以采用超声波测厚仪,效果还是不错的。
普照






积分 146
帖子 97
2009-6-12 13:38    QQ 顶部
我原来也是这么认为,可是实际工程中,方套有误差球角度有误差,所以会有缝隙,虽说缝隙会堵上,外边还有油漆,但是网架使用过程中会有微小震动(不管什么原因)那么油漆就会产生裂缝,例如游泳馆内这种网架杆件,杆件里边就会进入水汽,而这种水汽常年累月存在,这种水对于杆件的侵蚀是很厉害的。对于超声波测厚仪来说内部的浮锈是测不出来的,他测得厚度是包括内部浮锈的厚度的。这种网架的使用年限是否能够保证我很是怀疑。
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2009-6-12 22:56    QQ 顶部
如果想睡好觉,就用焊接球好了:)
独孤雪






积分 766
帖子 572
2009-6-13 12:23    顶部
正如北风所讲,内部侵蚀不是问题,这点丁芸孙也有相关论述。另外,如果实在不放心,我建议使用渡锌防腐,因为这是牺牲性保护,只要定期保养,就没有问题了,在内蒙的挡风墙,完全外露的,都是如此处理。不要使用喷塑。
橘子天空






积分 244
帖子 241
2009-6-15 22:51    顶部
感觉还是好点的油漆比较经济。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0