中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
H型钢转换桁架节点
dingning






积分 178
帖子 169
2009-6-18 09:54    顶部


高度为层高(4米)的18米跨度H型钢转换桁架,承受上面柱子传下的900吨力.
桁架上下弦杆还受每米3吨的均布荷载,上下弦杆由于有所在层高的组合搂板支撑,不用考虑平面外稳定.

节点刚接还是铰接?(最大杆压力达800吨)
H型钢要腹板平放吗?

jamesbond2100






积分 41
帖子 34
2009-6-20 20:10    顶部
有均布荷载一般就有弯矩,那应该是刚接了。
suibing






积分 278
帖子 200
2009-6-21 00:48    QQ 顶部
不管计算时是采用刚接还是铰接,但施工时候是最好采取刚接。



千江有水千江月,万里无云万里天
rybin0691






积分 825
帖子 507
2009-6-21 14:01    QQ 顶部
计算的时候按铰接节点,出图和施工时是刚接节点。
 