请教杆长18m的雨蓬拉杆的合理设计
maverick
积分
58
帖子
56
#1
2010-1-27 21:47
如题所示,一大型雨蓬的拉杆,杆长18m,两端铰接,建筑从美观上考虑希望采用直径180左右的圆管。
如多考虑点风吸力的话,有可能略微上浮,即会导致受压,但压力很小。
问:该杆件长细比极大(约300),极端风吸力作用下,虽然压力极小,但会不会压屈?
还有,对于只拉构件在各工况下应保持的最小拉力,国内外规范有无规定?(我记得好像有的)
fupingtang
积分
46
帖子
46
#2
2010-1-28 10:10
长细比控制在300有点偏不安全吧
按照钢结构规范表5.3.9注5里 受拉构件在永久荷载和风荷载作用下受压时,其长细比不宜超过250
那你尽量控制到250以内吧