中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
求教,焊接球直径太大了,怎么办?
struct771






积分 240
帖子 211
2010-1-29 12:49    顶部


目前算一个网壳,90米的跨度,70米左右的球半径。球面杆长我定3~3.3米左右,但网壳厚度和建筑的讨价还价后,定为2.2米,结果一算,杆件直径最大219,但焊接球直径500的数量250多个!而且有50多个球杆间孔隙不符合要求。施工方面我不熟悉,这个施工可以解决吗?

另外,由于球直径500mm,球上面铺双层檩条,屋面板离上弦距离就加大了,建筑方面很有意见,怎么解决?

下面把模型贴出来,高手帮提提意见。

okok






积分 9575
帖子 6096
2010-1-29 14:44    QQ 顶部
是不是几何形状的确定不太合理,上下弦节点不应在同一个法线上,最好错半格。经向和纬向均错开的话,杆件的角度会有改善并直接降低球节直径。

另外选用Q345代替Q235并降低管径也能减小球径。
okok






积分 9575
帖子 6096
2010-1-29 14:57    QQ 顶部
98年时做过一个台中的煤棚,直径100m,也用的这样6肋凯威特型球壳,不过我用的是螺栓球。
struct771






积分 240
帖子 211
2010-1-29 19:48    顶部
多谢okok。以前算网架,习惯用235了。几何形状是软件自动生成的,自己根据建筑手工改了下。我手工复核了下,219直径的管基本用500的球,很夸张了。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利