急救 135米跨度的煤干棚 整体稳定性问题
cumt2004






积分 13
帖子 14
2010-6-11 17:26    顶部


现在又个发电厂项目 跨度为135米 长度为80米  
需要考虑整体稳定性么
cumt2004 修改于2010-06-11 17:28
cumt2004






积分 13
帖子 14
2010-6-11 17:29    顶部


用SAP200计算了下0.976秒
cumt2004






积分 13
帖子 14
2010-6-11 17:30    顶部


风压很大 标准风压为0.95
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2010-6-11 18:06    QQ 顶部
肯定需要,可查大跨度钢结构设计的有关资料和文献。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
keleisibo






积分 86
帖子 54
2010-6-12 08:26    顶部
楼主搞错了吧,一般情况跨度应该比长度小。若是搞错了,那要看你是什么结构形式,80m的跨度不算什么,整体稳定无需计算而是通过构造措施保证结构的整体稳定(没有那本规范讲120m以下的跨度必须计算整体稳定,小弟大跨结构的做的很多,也从未对120m以下的结构做过整体稳定分析)。若你没搞错,那你的结构形式可能是筒壳,135m为跨度方向,80m为长度方向,此时结构跨度已经超限,必须进行整体稳定分析,另外还需准备其他超限审查资料。
 