急求帮助,支座设置
zxazzm






积分 1
帖子 1
2010-9-18 16:42    顶部


网架概述如下:
平面尺寸100x220m,无法四边设置柱子,短跨两边可设置柱子,相当于跨度100mm,柱间距20m。
柱子采用直径1m的钢管混凝土柱。采用三层平板网架结构形式,网架总高度5m。进行整体计算。
我的支座应该如何设置,弹性支座、固定支座还是橡胶支座;如何设置采用与整体模型结构相接近。
还有就是水平位移控制多少才算合理。
zxazzm 修改于2010-09-18 16:43
keleisibo






积分 86
帖子 54
2010-9-20 09:20    顶部
1.此网架支座宜采用固定支座的构造做法,结构整体计算模型还是排架结构,柱子对网架提供线弹性约束,弹簧刚度可以按网架规范的公式求出。
2.这么大的跨度,最好整体计算一下,来确定钢管混凝土柱的大小,柱顶位移按H/300控制。
3.支座必须选用成品支座(钢结构规范要求),支座类型选用抗震型球型钢支座,不要选橡胶支座。
 