游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于管桁架的用钢量
晓剑
积分
226
帖子
207
#1
2010-10-27 11:02
某工程64x81m,H=13m,拟采用管桁架结构(跨度64m,柱距9m),屋面为轻钢屋面,基本风压0.5,请问,较为合适的用钢量为多少?
大佐
积分
272
帖子
234
#2
2010-10-27 16:18
估计在35~40之间
wxping28
积分
183
帖子
206
#3
2010-10-27 16:39
我试算了下,采用砼柱+倒三角形钢管桁架屋面,2¢219x10+1¢325x14勉强通过了,节间长度按3200来计!每榀约13T,合计45KG/M2
wxping28
修改于2010-10-27 17:09
晓剑
积分
226
帖子
207
#4
2010-10-28 11:06
wxping28 wrote:
我试算了下,采用砼柱+倒三角形钢管桁架屋面,2¢219x10+1¢325x14勉强通过了,节间长度按3200来计!每榀约13T,合计45KG/M2
谢三楼!
楼上提到节间长度问题,我试算了一个倒三角形截面:高度4m,上弦间距3m,节间长度6m,2325x8+1325x10(柱距12m),挠度250mm。我觉得截面可行,强度、挠度也满足,就是,檩条不清楚怎么处理(节点间距6m)。
请教wxping。
wxping28
积分
183
帖子
206
#5
2010-10-28 11:50
你不是柱距9M么?怎么又成了12M,你节间长度是不是取大了呢?檩条按门刚那样算啦(我们做了一个工程,就是连续檩条@1500),不知道可以不?
wxping28
修改于2010-10-28 11:51
晓剑
积分
226
帖子
207
#6
2010-10-28 13:33
wxping28 wrote:
你不是柱距9M么?怎么又成了12M,你节间长度是不是取大了呢?檩条按门刚那样算啦(我们做了一个工程,就是连续檩条@1500),不知道可以不?
是啊,12m,9m我都算过。关键是,管桁架节点间距不可能是太小,你说檩条间距1500,那就要把部分檩条放在桁架上弦杆上而不是节点了,不知那样是否允许?
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0