中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于支座安装完后有偏差
huhu1429






积分 4
帖子 4
2012-1-1 20:08    顶部


求教 现在有个网架工程 柱距都是16M 现在由于现场安装的失误 支座全部偏中200mm左右 柱子都是D1200x16的管柱 请问这样会有什么影响 怎么解救一下
huhu1429






积分 4
帖子 4
2012-1-1 20:09    顶部
如图示意

mutuyu






积分 114
帖子 80
2012-1-2 00:17    顶部
1 竖向力N偏心引起的附加弯矩 N*0.2
2 支座水平力T作用线到柱圆心的垂直距离为x,则附加扭矩 T*x;
3 支座是否限制转角(传递弯矩),如传递,要考虑弯矩作用点的变化;
novf






积分 64
帖子 50
2012-2-20 18:29    顶部
对柱子影响不大

对于网架。。。。 危险大了

挠度估计超到一塌糊涂
网架钢支座






积分 1
帖子 12
2012-2-21 12:30    QQ Yahoo! 顶部


有关橡胶支座,球铰支座问题,欢迎沟通交流!