请教一个上下弦钢管节点拼接问题
struct771
积分
240
帖子
211
#1
2012-2-17 12:17
目前在做一个屋面钢结构项目,遇到一个钢管拼接的问题。
如下图,一个管桁架结构。因为建筑造型的缘故,管桁架立面按照建筑坡屋面建模。
上下弦杆作为主要受力杆件,一般拼接位置选在节点与节点之间。但在这个图中,弦杆在转折节点处折转了一个角度,那么拼接位置是不是应选在转折节点?
在这个转折节点处,上下弦的钢管怎么拼接?
struct771
积分
240
帖子
211
#2
2012-2-17 12:21
另外提一下,在转折节点处,还有Y方向的杆件连接。
这些节点当然可以考虑铸钢节点,但这个项目投资比较小,铸钢节点不实际。有什么办法将钢管接起来,又能保证钢管强度?
fmc0
积分
10
帖子
14
#3
2012-2-17 12:28
直接等分角对接, 其实不需要考虑太多! 如果认为不安全可以加块插板!
追求绿色工程 执着追求完美
struct771
积分
240
帖子
211
#4
2012-2-17 16:03
直接等分角对接,焊缝会不会太集中?如果加插板?怎么加。
多谢解答。
芳邻
积分
3
帖子
6
#5
2012-2-17 17:06
等分对接应在工厂做好,强度没有问题
pig520
积分
241
帖子
160
#6
2012-3-11 13:55
考虑采用法兰盘的连接方式也可行