游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
初做 球型网壳 求同仁指点
yihaitao68
积分
7
帖子
7
#1
2010-12-4 10:02
一个屋顶球型网壳造型 直径 9m 高 8.42
1。 荷载数据:恒载2.0 风载0.35 活载0.55
2。平面分格24
3.3d3s计算 用60*5圆管
由于第一次做这样的工程 又是用3d3s 计算 心里没底 请高手 指点一二
在此谢过!!!
yihaitao68
积分
7
帖子
7
#2
2010-12-4 10:40
球型网壳立面图:外围护面板是6+1.12pvb+6夹胶玻璃
yihaitao68
积分
7
帖子
7
#3
2010-12-4 10:42
实体模型 如下:
yihaitao68
积分
7
帖子
7
#4
2010-12-4 10:46
如有 可能 的话 我想 用方管 做杆件
用钢板 连接节点 这样 有便于
外围护 施工 又取消 焊接球 不知可行否?
libaichun
积分
41
帖子
51
#5
2010-12-4 18:41
我有个一模一样的
加我QQ 357722128
我发图给你
okok
积分
9575
帖子
6096
#6
2010-12-4 19:52
可以用矩形管或方管,不过节点不会象你想的那么简单。
用圆管的话,不要用D60x5,买不到。D76x3.5或D89x4常见。
yihaitao68
积分
7
帖子
7
#7
2010-12-4 20:25
谢谢 libaichun 及okok 老师 :
学生还有一个疑问 如果 用 方管 的话 应该 注意 什么 呢 ,再有就是 可不可以费费心 用 D=D76x3.5 可行不
有没有什么相关资料 ?
yihaitao68
修改于2010-12-04 20:28
okok
积分
9575
帖子
6096
#8
2010-12-4 22:25
方管的话,注意节点设计时得实现刚接。另外注意节点加工和安装的可行和简便。
D76x3.5是否可行你得重新跑下程序验算。但D89x3.5(也常用)肯定没问题,如果60x5通过的话。
另外,你的网壳分格为什么那么密,既不经济,也不美观,节点恐怕要占掉表面积的25%以上,密密麻麻都是节点。
okok
修改于2010-12-04 22:29
xuqing
积分
168
帖子
97
#9
2010-12-5 11:41
网格越密整体稳定越不好,整体失稳临界荷载控制在是杆件失稳的4-5倍,单层壳的网格划分是难点。8楼说的对,格画的疏一点,经济指标不是很严的话,你做成方管,铸钢节点,因为很有规律性,网格种类不多,因该好加工安装(方钢管可直也可完成曲线)
xiaodanshi0606
积分
5
帖子
5
#10
2012-2-16 16:54
0 分
看看,那个合理,有没有毛病
投票