游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
管桁架的KK节点,不超过60度时的验算
liboy
积分
1
帖子
1
#1
2013-9-4 08:54
按规范的计算公式,当两个支管的夹角在60~120度时,可以采用规范的验算公式。
那么,当夹角小于60度时,例如50度,如何验算节点?
下面附上一个PKPM的验算结果:
-------------------------------
| 钢管焊接连接节点设计 |
| |
| 节点:最大点 |
| 日期:2013/09/04 |
| 时间:08:54:23 |
-------------------------------
----- 设计信息 -----
钢材等级:Q235
节点类型:KK型节点
主管截面:热轧无缝圆钢管: D219X10.0
D*T=219*10.0
支管1截面:热轧无缝圆钢管: D121X8.0
D*T=121*8.0
支管2截面:热轧无缝圆钢管: D121X8.0
D*T=121*8.0
支管3截面:热轧无缝圆钢管: D121X8.0
D*T=121*8.0
支管4截面:热轧无缝圆钢管: D121X8.0
D*T=121*8.0
支管1轴线与主管轴线夹角θ1(度):60.000
支管2轴线与主管轴线夹角θ2(度):60.000
支管3轴线与主管轴线夹角θ3(度):60.000
支管4轴线与主管轴线夹角θ4(度):60.000
支管轴线的横向夹角φ(度):52.000
主管左端轴力(kN):2467.000
主管右端轴力(kN):3692.000
支管1轴力(kN):160.000
支管2轴力(kN):-366.000
支管3轴力(kN):137.000
支管4轴力(kN):345.000
程序自动确定接头类型
支管1、2面内:间隙型
支管1、2的间隙 α(mm): 16
支管3、4面内:间隙型
支管3、4的间隙 α(mm): 16
----- 设计依据 -----
《钢结构设计规范》 (GB 50017-2003)
----- 截面特性 -----
主管截面:
A =6.5659e-003; ix =7.3977e-002; iy =7.3977e-002;
支管1截面:
A =2.8400e-003; ix =4.0052e-002; iy =4.0052e-002;
支管2截面:
----- 验证尺寸参数 -----
支管外径与主管外径之比βi:
支管1:0.200 ≤ β1=0.553 ≤ 1.000
支管2:0.200 ≤ β2=0.553 ≤ 1.000
支管3:0.200 ≤ β3=0.553 ≤ 1.000
支管4:0.200 ≤ β4=0.553 ≤ 1.000
主管径厚比 d/t:21.900 ≤ 100.000
支管径厚比 di/ti:
支管1:15.125 ≤ 60.000
支管2:15.125 ≤ 60.000
支管3:15.125 ≤ 60.000
支管4:15.125 ≤ 60.000
支管轴线与主管轴线的夹角θi:
支管1:60.000 ≥ 30.000
支管2:60.000 ≥ 30.000
支管3:60.000 ≥ 30.000
支管4:60.000 ≥ 30.000
支管横向夹角:φ=52.000 < 60.000
尺寸参数超出规范公式适用范围 *****
----- 承载力验算 -----
主管强度设计值 f (N/mm2): 215.000
支管横向间距 g (mm): -29
支管1、2所在平面:
有间隙的K或N形节点,支管间的间隙 α(mm): 16 ≥ (t1+t2)=16.0
节点偏心 e (mm): 25.4
-0.550 ≤ e/d=0.116 ≤ 0.250
参数β: 0.553
参数ψn: 1.000
参数ψd: 0.583
参数ψa: 1.240
管节点处受压支管的承载力设计值 Nckk (kN): 344.459
管节点处受拉支管的承载力设计值 Ntkk (kN): 344.459
支管1所受拉力(kN): Nt=160.000 ≤ Ntkk=344.459
支管2所受压力(kN): Nc=366.000 > Nckk=344.459 *****
支管3、4所在平面:
支管3所受拉力(kN): Nt=137.000 ≤ Ntkk=344.459
支管4所受拉力(kN): Nt=345.000 > Ntkk=344.459 *****
节点承载力(kN):
支管1:344.459
支管2:344.459
支管3:344.459
支管4:344.459
(注:主管满足构造、承载力要求需要壁厚 T=11 mm)
----- 连接焊缝设计 -----
支管与主管连接采用角焊缝
正面角焊缝强度设计值增大系数βf: 1.0
支管1与主管连接焊缝:
角焊缝强度设计值 ffw (N/mm2): 160.000
支管1与主管连接焊缝长度 Lw1 (mm): 420
支管1与主管连接焊脚尺寸 hf1 (mm): 8
支管1连接焊缝承载力 (kN): 376.149
支管2与主管连接焊缝:
角焊缝强度设计值 ffw (N/mm2): 160.000
支管2与主管连接焊缝长度 Lw2 (mm): 420
支管2与主管连接焊脚尺寸 hf2 (mm): 8
支管2连接焊缝承载力 (kN): 376.149
支管3与主管连接焊缝:
角焊缝强度设计值 ffw (N/mm2): 160.000
支管3与主管连接焊缝长度 Lw3 (mm): 420
支管3与主管连接焊脚尺寸 hf3 (mm): 8
支管3连接焊缝承载力 (kN): 376.149
支管4与主管连接焊缝:
角焊缝强度设计值 ffw (N/mm2): 160.000
支管4与主管连接焊缝长度 Lw4 (mm): 420
支管4与主管连接焊脚尺寸 hf4 (mm): 8
支管4连接焊缝承载力 (kN): 376.149
****** 节点验算不满足!*****
====== 计算结束 ======
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]