中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
焊接空心球的几点疑问
luyangtumu






积分 183
帖子 155
2016-5-28 16:29    顶部


1.管桁架中,在杆件汇交处也会用到空心球节点,规范对这种做法并没有明确的说法,但是也看到有不少工程是这么做的。请问下这种做法有无问题?
2.在3D3S中桁架模块进行桁架设计,但是个别位置用到空心球节点,桁架模块只能根据尺寸构造,计算出空心球的外径,并无球节点本身的承载力验算,是否可以转到网架模块,按照网架的方法也对这个球节点进行验算?软件里面我试了一下是可以的,只是没有找到3D3S的说明,允许这种操作。
3.《空间网格结构技术规程》5.2.5-1条规定了:空心球外径与主钢管外径之比宜取2.4~3.0
这个必须要执行??球太大,承载力反而会降低,如果构造满足杆件不相碰,承载力能满足规范要求,是否一定要满足这一规定(空心球外径与主钢管外径之比)?个人觉得意义不大。
烦请大家赐教,万分感谢!!!




本质问题往往是被人误以为自己清楚,其实远不清楚的问题。
okok






积分 9501
帖子 6074
2016-5-28 16:36    QQ 顶部
可以,可以,不必。



微信号:nixnauy
luyangtumu






积分 183
帖子 155
2016-5-28 17:03    顶部
0 分
多谢袁总。



本质问题往往是被人误以为自己清楚,其实远不清楚的问题。
whb8004






积分 723
帖子 525
2016-6-13 10:56    顶部


可是,图纸审查单位要求满足规程5.2.5条要求,程序满应力设计很难达到。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0