中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
3d3s中四边支撑网架 支座假定问题!
liuhongqing007






积分 2
帖子 2
2022-11-7 20:20    顶部


RT:小跨度四边支撑网架,采用平板压力支座,温度引起的水平力较大,若采用开大孔的方式释放,软件中各支座约束如何模拟最准确?
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2022-11-14 14:39    QQ 顶部
小网架一般这种问题都出现在有周边圈梁的情况,有两种建模方式:
一种是连同下部结构整体计算,在下部结构支座位置与支座球之间采用“连接”来模拟支座,该“连接”沿圈梁方向的刚度按能释放可释放的位移设置(比如计算温度位移为10mm,则设置的水平刚度,计算得到的网架支座节点与下部节点位移差为10mm),垂直于圈梁方向的刚度按与柱顶节点计算位移差不超过1mm设置,出支座图时,应保证支座采用长孔,仅释放圈梁方向的位移。
二是仅对网架建模的情况,这时依然需要在支座底标高位置设置周边圈梁,圈梁在柱顶位置设置弹性约束,弹性刚度取下部结构柱刚度;圈梁以上模型设置方法同上。
 