支座的弹性模量如何设定
like_xz
积分
5
帖子
4
#1
2004-3-11 23:32
请教大侠在含有圈梁或连系梁的建筑物上,其网架支座的弹性模量如何设定?
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#2
2004-3-14 20:02
中小跨度网架,偶一般按绝对刚性考虑
stephen6108
积分
35
帖子
20
#3
2004-3-15 20:54
这个系数对结果影响不大,如果工程跨度不是很大的话,一般按软件默认值就可以了;如果你不放心的话,适当调大一点都是允许的吧,一般在2以内算出的结果都变化不大。
whd0929
积分
61
帖子
38
#4
2004-3-18 09:20
网架等空间结构本身具有一定的“弹性”。
对于小跨度的网架支座的弹性模量取值并不会起多大的影响,对于中大跨度的网架结构,建议采用橡胶垫支座以有效的消除温度应力的影响。
flarecsu
积分
101
帖子
75
#5
2004-3-18 17:21
我觉得网架的支座相当重要,设计时要慎重考虑,计算时可以按软件默认值输入,但是如果是独立柱或下部结构刚度不足,则需考虑设置橡胶支座,弹性模量按5~8取(我们的总工说的,我也找不到依据),若支座水平力过大,可以考虑释放水平约束,牺牲用钢量,位移量可以采用支座开长孔处理,如无法满足要求,则加大网架厚度。