游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求助 ,网架支座与预埋件偏差10公分 ,如何怎么处理
372945497
积分
1
帖子
4
#1
2015-1-14 16:42
梁宽是400*400,网架面积忘记了
372945497
积分
1
帖子
4
#2
2015-1-14 16:47
0 分
11111
372945497
积分
1
帖子
4
#3
2015-1-14 16:48
0 分
22222
372945497
积分
1
帖子
4
#4
2015-1-14 16:50
0 分
3333
yyl_606
积分
657
帖子
349
#5
2015-1-14 17:14
看样子是预埋件整体都下错位置了吧,角部柱顶上支座底板貌似只能焊两边?梁上的问题不大,剩下三边焊死即可。
可以考虑加强的措施,对角部柱顶,在预埋件的两边采用坡口对接焊接上一块钢板,然后支座底板再与后接的预埋板焊接
梁边支座,对梁而言,多了一个扭矩的作用吧,可以验算下原有梁配筋是否满足要求,但由于梁已经作为网架支座的支撑构件,估计当初设计配筋都有富余量,估计问题也不大。可以考虑在未悬空的一侧加焊一块钢板分别 与支座球肋板和预埋件焊接。
仅个人意见
zhoubosj
积分
9
帖子
5
#6
2015-6-26 21:58
还不如说,网架本身就设计缩了尺寸呢,哈哈
复杂钢结构专业研究
江湖一声笑
积分
183
帖子
154
#7
2015-6-30 16:09
从图上看应该是网架的设计有点问题吧。不过应该不是啥大问题。
你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0