中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
冷弯薄壁方钢管桁架用于重型屋面有问题吗?
zero_z






积分 9
帖子 8
2009-12-22 13:27    顶部


最近我做了的一个工程,屋面采用冷弯薄壁方钢管屋架,跨度12m,屋面为压型钢板组合屋面,荷载较大,恒载5.5kn/m2,现在已经出施工图了,但感觉这样做似乎不妥,不知冷弯薄壁方方钢管用于重型屋面有无问题,望指教
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2009-12-22 20:50    QQ 顶部
只要节点计算及构造严格安装 钢结构设计规范 第10章控制就没有问题;并且方钢管并不等于薄壁,在国内根据规格及壁厚的不同,方管主要有冷弯、冷拔两种成型方式,分别对应与标准 GB/T6728-2002结构用冷弯空心型钢、JG/T 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管和 GB/T 3094-2000 冷拔异型钢管。
zero_z






积分 9
帖子 8
2009-12-23 16:26    顶部
谢谢,另外根据计算,屋架的受拉腹杆截面、壁厚都很小,壁厚2mm就够了,需要考虑耐久性、构造 加大吗,总感觉不是很放心啊
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2009-12-23 21:36    QQ 顶部
按 钢结构设计规范 8.1条规定,钢管厚度不要小于3mm;还有计算中,还有其他的限制,比如长细比,宽厚比等。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0