现有一个面积很大的网架工程,为安装方便、节约脚手架费用,准备用网架做成滑移脚手架,跨度大约在45M,对此网架的力学分析应基于那些考虑?网架的安装、施工荷载应如何取值合理?网架的挠度控制有无特殊要求?网架的滑动支座的处理又该如何?请各位大侠明示!
cool_wind






积分 649
帖子 329
2004-9-1 11:29    顶部


用网架作为脚手架,我们也用过。但是像你这种可滑动的网架脚手尚未用过。

不知道你这个脚手架是用于永久结构的临时支撑,还是纯粹的施工人员的操作平台?因为这关系到网架荷载取值。我想多是作为结构的临时支撑。我简单说一些自己不成熟的想法。

1、结构形式

45m跨度,建议可采用三跨门式柱面螺栓球网架形式(如果门式计算可以通过,不行的话,可以设计成更多跨形式),顶层可结合倒放正四棱锥,可增加顶层操作面积。网架宽度根据你的工程需要并结合网架的稳定考虑。

2、荷载取值

如果作为永久结构的临时支撑,安装时支撑点的承受荷载需要计算。然后作用到网架脚手架上。另外还有平台上的操作荷载的取值。根据你要上的人员的多少及设备的多少决定,我们做重钢一般是按100kg/m2~200kg/m2之间取。当然不需要满堂施加,太浪费了。可人为根据实际在需要的区域施加。

风载应该予以考虑,毕竟你的网架迎风面比较大。

3、力学分析

现在总归是用软件分析了。

建模就不说了。

顶层水平杆需要考虑一定的抗弯能力,因为操作平台就可以用脚手管横铺在水平杆上。另外,如果作为永久结构的支撑。需要注意:支承点的荷载比较大,如果支承点正好在网架螺栓球节点,问题不大。如果落点在网架水平杆上,需要进行转换,因为网架杆件不允许跨中受载(大荷载)。可设计型钢挑到球节点上,型钢抗弯。则在施荷时考虑转换结构的自重作用。

网架的挠度问题:如果只作操作平台,挠度不是关键,大就大点,省点钢嘛。如果还要作为支撑结构,挠度不可太大。当然,结构安装时可在永久结构支承点补偿标高,补偿值可通过现场实测决定结合网架各点变形值综合决定。

4、支座形式

我觉得这是比较麻烦的,因为要滑动。可采用轮子。轮子数量根据计算决定。三跨或以上的话,支座水平力应该不大。滑动区域的场地必须平整,承载力满足要求。滑动动力可采用卷扬机提供。这种方法我觉得还是比较简单的。注意滑动到位后必须采取有效的固定措施,否则滑来滑去影响上部永久结构的定位。

还可以用轮轨形式,这种方法行走笔直,比较好,也用卷扬机提供动力,到位后固定比较方便,将轮子与轨道卡住即可。但代价就高了。

轮子与网架的连接是个关键点。轮子与网架之间可用型钢做个转换结构。具体做法一时也讲不清楚,也不一定好用。