造型网架门庭这样的柱点合适吗?
haonan6816
积分
169
帖子
189
#1
2004-11-26 17:28
诸位仁兄,本工程是个三角锥网架门庭,这样的柱点设计合适吗?需要进行动力计算吗?给点意见,风荷载考虑的时候怎么加荷载?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#2
2004-11-29 17:13
网架造型不错,有几点不明白的是:
1.即然是门厅,肯定与楼层墙有一边要相接,排水如何处理.
2.这样的造型在设计中夹角不出现相碰吗?能通过吗?
3.动力计算有特定的条件,这个肯定不要
4.风载按规范上规定来施加就行了,主要是考虑风的上吸力
请多指教.
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
haonan6816
积分
169
帖子
189
#3
2004-12-4 20:01
网架造型不错,有几点不明白的是:
1.即然是门厅,肯定与楼层墙有一边要相接,排水如何处理.
2.这样的造型在设计中夹角不出现相碰吗?能通过吗?
1、排水长边加天沟。
2、夹角采用杆件现场焊接。
可以去看一下,工程在中关村,辉煌时代门庭7号网架