根据国内的实际工程来看,管桁架的相贯节点应当不是问题的问题了,但真正看到的实实在在的研究并不是很多;实际工程可能取得保守又保守。至今我对相贯节点有些困惑:
1.新规范没有列出KT型节点的验算公式,不知遇到这类节点如何处理?而老规范里面涉及到了;还有其他空间类的相贯形式又怎样验算呢?  
2.在计算ψn时,σ是按照两侧主管的轴心压应力还是要包括弯曲应力(钢结构设计与计算 上取弯曲应力+轴向应力)?按照新规范,计算圆管与方管时σ取法不一致,一个取绝对值小的,一个取大的,这给人感觉规范自己不统一,是不是规范的一个缺陷呢?  
3.验算X型节点时,是一个支管一个支管的单独验算还是一起验算?也就是说受拉支管的承载力取值为Ntx=(...)Ncx,这里的Ncx是当前验算支管的节点受压承载力呢还是另一支管的承载力?如果是当前的,那么公式没有涉及另外支管的情况,就是说另外的支管无论如何,当前支管的承载力都是一样的?  
4.K型节点,根据规范好像两个支管一定是一个受压另一个受拉,实际应该存在类似Y或T型节点的受力,两支管都是受拉或受压。规范在计算受拉支管节点承载力时用到受压支管的Nc,好像只与受压支管的承载力有关,而自己本身如何没有涉及。这样合理么?  
5.旧规范中有关于主管受剪的验算,而新规范中没有提。是不是就是说不存在这种破坏形式呢?  
6.如果采用Ansys来分析其承载力,那么怎样确定极限承载力?按照变形原则还是屈服原则?还是其他的?有没有必要考虑焊缝的影响?怎么考虑弯矩呢(实际不是交接的时候)?
 