carpinty






积分 61
帖子 45
2005-5-8 09:43    QQ 顶部


我曾经设计过一个圆筒型的网架方案,但是发现一个问题,就是支座。基本设计要素是50M跨,117M长,净空23M,屋面盖单层钢板,我设计的的网格基本是3MX3M,支座是周边外侧隔两个节点设置,即间距为9M,约束条件为三个方向都固定,这样用SFCAD算出来的结果是支座最大反力为:Rz=-429,Ry=255/-12,Rx=27/-6,请问各位高手,这样支座受力是否合理?如果下弦相对应的增加一个支座(间距也是9M),这样是否合理一点?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2005-5-8 16:35    QQ 顶部


     肯定不行,你什么样的支座能保证结构的X,Y向不产生水平位移,这在现实中也不允许,三向不能都固定。只Z向固定就行了,大多数的工程都要这样处理,无非是下部支撑材质的不同造成弹簧刚度不一样要人工计算准确输入。另外这种跨度的结构,在保证净空的前提下建议加大网格长度。不一定要局限于3*3的网格。



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
钢构新虹






积分 68
帖子 61
2005-5-11 10:22    QQ 顶部


您是着用橡胶支座呢,这力就应小点。
wjwjwj






积分 48
帖子 55
2005-5-14 22:48    QQ 顶部


如果是落地的,应该还可以。但要具体看。
下弦支座一般不用加。
qyd






积分 25
帖子 38
2005-5-16 13:59    QQ 顶部


网架设计假定支座刚度要充分考虑支座做法及与下部结构的协调关系。最好能整体分析。
 