中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢网架防火涂料的问题
1390988






积分 139
帖子 133
2005-5-18 23:12    顶部


一个小礼堂,屋面采用钢网架和彩钢屋面,按建设单位要求,在网架安装完成后,涂刷了薄型防火涂料,但是现在建设单位要报消防验收啊,
请教各位,钢网架防火采用什么规范啊,对涂料涂层厚度有什么要求啊!
急啊,请有过类似经历的朋友帮忙啊!
ZBY2010






积分 10
帖子 12
2005-5-19 08:50    QQ 顶部


看是几级防火,一般都是薄涂型。直接找消防做,包验收
qyd






积分 25
帖子 38
2005-5-19 11:45    QQ 顶部


看耐火极限
zhukay






积分 653
帖子 597
2005-5-19 13:26    顶部


对,直接找消防做,或者买消防指定的涂料,这样好做事.
我们几个项目都是消防指定的,然后验收都合格.
天元






积分 12
帖子 12
2005-5-20 15:59    QQ 顶部


如果作好了的话,只要搭理好消防的人,就可以验收
如果没作的话,最好找消防的做
chengziboy






积分 193
帖子 169
2005-6-2 14:14    顶部


小礼堂的防火涂料薄的就可以,至于消防报验只要符合规范要求就可以。不过中国这个环境还是很讲money的,有他什么都好办
VENEY7824






积分 13
帖子 16
2005-6-4 12:22    QQ 顶部


如果防火等级是二级的话,杆件一般要求刷1.5~2.0小时的耐火极限。如果一级,一般2.5小时了。要看当地消防局的设计审核意见的惯例了。厚度与采用牌子的防火涂料的检验报告为准。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0