高规6.4.4-5是否也适用于高规表6.4.3-1
马上墙头






积分 452
帖子 380
2014-6-7 12:04    QQ 顶部


高规6.4.4-5是否也适用于高规表6.4.3-1
自己的理解,不知道对不对:
当计算配筋<最小配筋率时,最小配筋率即成为计算配筋,所以觉得应当提高为1.25倍的最小配筋率
而且高规6.4.4-5所述情况肯定不是高规表6.4.3-1所研究的情况,所以应当提高为1.25倍的最小配筋率
请高手指正!
马上墙头






积分 452
帖子 380
2014-6-7 12:08    QQ 顶部
指南1242页,上部例8.5.13是不是应该取2000*1.25=2500mm²
zyong010






积分 8
帖子 9
2014-6-7 15:46    顶部
马上墙头 wrote:
高规6.4.4-5是否也适用于高规表6.4.3-1
自己的理解,不知道对不对:
当计算配筋<最小配筋率时,最小配筋率即成为计算配筋,所以觉得应当提高为1.25倍的最小配筋率
而且高规6.4.4-5所述情况肯定不是高规表6.4.3-1所研究的情况, ...

你的理解有误,最小配筋率是不变的。如果计算配筋x1.25之后,还小于最小配筋率的钢筋面积,则按最小配筋率求钢筋面积。如果大于最小配筋率的面积,则取计算配筋x1.25
马上墙头






积分 452
帖子 380
2014-6-7 16:30    QQ 顶部
zyong010 wrote:



你的理解有误,最小配筋率是不变的。如果计算配筋x1.25之后,还小于最小配筋率的钢筋面积,则按最小配筋率求钢筋面积。如果大于最小配筋率的面积,则取计算配筋x1.25 ...

我觉得我理解的没错,当计算配筋<最小配筋时,最小配筋便成为一种计算配筋,所以应该提高
鹤舞九天






积分 114
帖子 98
2014-6-7 21:17    顶部
你的理解让我无法理解。
bjdtm2001






积分 3389
帖子 1789
2014-6-7 21:46    QQ 顶部
计算配筋和构造配筋的概念不同,最小配筋率属于构造配筋。个人理解



提问是一种乐趣,分享是一种快乐
马上墙头






积分 452
帖子 380
2014-6-8 09:58    QQ 顶部
bjdtm2001 wrote:
计算配筋和构造配筋的概念不同,最小配筋率属于构造配筋。个人理解

构造钢筋确实属于构造,但也不是胡乱构造出来的,应该也是在计算的基础上计算出来的(当然也包含很大的试验基础之上,但总之有计算的成分,尤其是最小配筋率,)
古道瘦马






积分 4
帖子 3
2014-6-23 21:14    QQ 顶部
高规6.4.3为钢筋混凝土柱纵筋和箍筋配置的最低构造要求,也就是说它是最后一道关卡,故不再提高



漫漫长路,独自飘零
sc411190425






积分 17
帖子 16
2014-7-7 16:46    顶部
个人也觉得不用提高最小配筋率,仅从字面意义上来看,是计算值增大,增大后的计算值与最小配筋率比较。
shenyuncheng






积分 19
帖子 14
2014-7-8 14:42    顶部
不是楼主你理解那样。计算值增加,是对计算实际需要的增加。跟最小配筋率完全没有关系。最小配筋率是构造的最低限。
kaboy0801






积分 82
帖子 65
2017-7-19 09:51    顶部
如果计算配筋x1.25之后,还小于最小配筋率的钢筋面积,则按最小配筋率求钢筋面积。如果大于最小配筋率的面积,则取计算配筋x1.25
w_shiqi






积分 1681
帖子 907
2017-7-25 23:08    顶部
仅调整计算配筋,构造不变。



铭筑注册结构师培训www.sdmzec.com
gwhousner






积分 4
帖子 4
2017-8-23 19:59    QQ 顶部
哈哈哈 大家都说你错了  就别这么固执啦
虽然你本来就理解错了