建了一个三层空心板模型,一个带柱帽,一个不带柱帽。在结构后处理中查看基底内力,无柱帽的正常,有柱帽的恒载和活载作用下的内力都差不多增大了一倍,是什么原因啊?
babaozhou1979 修改于2011-02-21 11:01
银土木






积分 413
帖子 202
2011-2-21 17:08    顶部
请将模型发上来或者直接发到strat@strat.cn
银土木






积分 413
帖子 202
2011-2-22 11:53    顶部
出现内力异常的原因是带柱帽的模型建错了,有单元重叠了,请使用单元整合,软件将自动解决。