游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STRAT
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
现浇楼板用板单元面荷载与加网格荷载计算有何区别?
flurry
积分
1073
帖子
565
#1
2011-4-19 08:51
对一般现浇楼板,用SLAB板单元加面荷载计算,和用网格成图加网格荷载计算,有何区别?二者可以混合使用吗?比如用SLAB建立板单元,用网格荷载加荷。
银土木
积分
413
帖子
202
#2
2011-5-25 09:07
SLAB板单元的荷载是导算到板的四个点上,网格成图的荷载是导算到围成网格的梁上,对于常规结构一般应采用后一种
wally
积分
136
帖子
130
#3
2011-6-14 20:57
用网格成图进行网格加载的时候,如果不勾选“自动考虑楼板重”软件是不是就不考虑楼板自重?
flurry
积分
1073
帖子
565
#4
2011-6-23 10:46
是的,软件就不考虑了
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0