关于密肋板的计算
开始作结构
积分
61
帖子
36
#1
2011-7-11 16:58
在一个结构群里面,看到人家用该软件计算的密肋车库楼盖,配筋不大。于是产生了下兴趣,同时用PKPM和midas building 同样建了一个模型对比了一下。
现在出现的问题是:次梁,也就是次肋梁的配筋Strat和其他软件差距不小。
strat的配筋支座:2 16,底筋2 25
pkpm算的结果是:支座:4 20 底筋 2 16
midas和pkpm略有出入,变化不大,今天又让朋友用sap2000计算了下,负弯矩同样大于正弯矩。
后经过与用strat的高手聊了会,提到了两个问题:一个是别的软件计算时肋梁均按梁输入,而strat不是。
其次,strat是谢博士专门研究空心板提出的做法,是新的计算方式。
那么我现在的疑惑是:不管主梁或者柱帽如何,次梁应该是差不多的,用哪个软件无所谓,钢筋总量也差不多,但是总不能上部下部差这么多吧。
之前做密肋比较少 ,仅用过一次,也是用pkpm进行计算的,现在看用strat计算的密肋结果有些疑惑,在下水品不高,请高手解答!
银土木
积分
413
帖子
202
#2
2011-8-4 20:42
您用各类软件计算,都是用主次梁的模型,STRAT采用的是板模型(空心板本构),这种差别是本构模型的差异,是正常的。因为主次梁模型,没有真实地反映密肋楼盖的板的特性。我们在全国各地的报告、讲座,都有较为详细的讲解。
建议也用STRAT的梁模型计算,相信会与其他软件相同。