strat水池模型问题请教!
ltiao9600
积分
32
帖子
36
#1
2011-10-19 14:45
今天用strat做了个水池。计算可以通过,但是底板没有应力,百思不得其解,求高人指点。翠花上模型!
水池模型.zip ( 40.57 K)
下载次数 38
ltiao9600
积分
32
帖子
36
#2
2011-10-19 14:52
0 分
为什么图片传不上去?
ltiao9600
修改于2011-10-19 15:36
flurry
积分
1073
帖子
565
#3
2011-11-18 08:40
程序隐含Z=0高度节点为基底嵌固,因此底板节点被全部约束,因此没有内力。
取消该隐含设置,就可以了。