关于板主应力
ljno2
积分
113
帖子
93
#1
2012-6-4 21:31
请问板中最大应力是Mises应力吗?
flurry
积分
1073
帖子
565
#2
2012-6-5 22:53
STRAT/Plots针对钢板等材料,给出了板表面的最大、最小应力组合包络值,这些值是单元局部坐标系下的应力组合值,不是塑性材料强度分析中Mises应力,请注意使用。
ljno2
积分
113
帖子
93
#3
2012-6-6 22:38
是这样的,在相关ansys书籍中,对于薄板分析,在设置了分大变形分析类型后,查看结果应力是看Von Mises,而不是第1或第2主应力。而我觉得,strat的是1、2主应力,不知是否是这样,如果是那么查看哪种应力相对准确。谢谢
flurry
积分
1073
帖子
565
#4
2012-6-11 20:50
请看1、2主应力,拉压最大值。