游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm?
adocom
积分
176
帖子
83
#1
2002-2-1 16:41
请教同行!
遨都设计
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#2
2002-2-1 19:27
膜许用应力=膜张拉强度/安全系数
预张力=膜许用应力/10。
并非严格如此,根据实际计算来定。
guyon
积分
172
帖子
79
#3
2002-2-4 12:25
请问膜的许用应力大约是多少呢?另外,膜在使用过程中,是否可以看成线性材料?如果是,弹性模量和泊松比的取值大概在什么范围?多谢!
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#4
2002-2-4 13:26
guyon wrote:
请问膜的许用应力大约是多少呢?另外,膜在使用过程中,是否可以看成线性材料?如果是,弹性模量和泊松比的取值大概在什么范围?多谢!
膜分析一般来说是几何非线性而非材料非线性. 在一定变形范围内精度可以满足工程需要.
膜的材性,不同膜差别很大, 不同品牌不同规格都有差别,要做试验确定.
PVDF膜E大概在300-400KN/m.
一般膜的安全系数取在5-10倍.
guyon
积分
172
帖子
79
#5
2002-2-4 13:28
在请问强度在多大左右?多谢了,这个问题是初学者的关键问题.
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#6
2002-2-4 13:35
guyon wrote:
在请问强度在多大左右?多谢了,这个问题是初学者的关键问题.
请察看以下链接
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=3900&h=1&bpg=2&age=30
另外, guyon 老兄, 学习东西要先多看看, 归纳总结后再问比较好. 坛中文章多多, 你的问题都有解答.
adocom
积分
176
帖子
83
#7
2002-2-6 10:01
法拉利702T膜材的抗拉强度是(经/纬)300/280 daN/5cm
我想请问一下,折算成KN/m的单位的话,是不是(经/纬)60/56KN/m?
遨都设计
yunfan
积分
73
帖子
71
#8
2003-1-2 13:59
是的,1daN大约等于10N