请问索膜结构膜材裁剪缩放的比例如何确定
snake-joe
积分
6
帖子
6
#1
2006-8-3 20:29
每种膜材有各自缩放的比例么
还是用膜材的抗拉强度算出来的
N/5CM是个什么概念?
请达人赐教~
vcer
积分
42
帖子
43
#2
2006-8-15 20:25
裁剪缩放值与两个因素有关:
1、膜面设计初始应力
2、膜材双轴试验曲线
ahls
积分
49
帖子
37
#3
2006-8-21 19:20
常用的膜小品建材片取0.995好了,小结构的经验值;
ahls
积分
49
帖子
37
#4
2006-8-21 19:24
N/5CM是个什么概念?
张拉应力值, 100N/5CM=2KN/m
砼
积分
17
帖子
14
#5
2006-9-19 12:07
这个需要根据双轴测试曲线来决定的,径向和 纬向不 同,PVC和PTFE的又不同,所以这个compensation 没有一个具体的值的!