和工厂约好昨天去验收,到了工厂后,发现预拼装还没完成,钢构的底漆和面漆都没有涂,所有的构件编号都没有弄好。
现在有几个问题:
1.钢管镀锌后,留下了大小不一的孔。工厂给我的解释是镀锌工艺必须要求这样,如果没有孔的话,和空气隔绝还是接触,我忘了,就会爆炸。解决方法是在预拼装完成后打包前,会把孔补回来。
问题是工厂的解释是合理的吗,解决方法有效么?
2.工厂要求延迟7天交货。理由是刷底漆后,需要两天才能风干;底漆干了后才能刷面漆,面漆也需要两天的时间风干,还有三天来包装,给构件编号。
问题是底漆和面漆的风干时间需要这么久吗?
3.关于构件编号,工厂提议在钢管上用油漆来编号。
问题是如果用标签贴上去的话,标签会容易掉吗?有其他的构件编号方式么?