钢板加强筋如何通过SSDD?
raymondding
积分
85
帖子
53
#1
2008-5-1 20:03
为了加强钢板,在钢板表面增加角钢,可是在SSDD普钢验算总是无法通过?如何解决?
懒虫
积分
1116
帖子
518
#2
2008-5-3 14:19
这个形式的计算要考虑角钢和钢板形成的组合截面。
工欲善其事必先利其器 结构师编小软件=农民改善农具
raymondding
积分
85
帖子
53
#3
2008-5-4 11:45
多谢您的指导!能在详细点吗?欧不太明白!
懒虫
积分
1116
帖子
518
#4
2008-5-4 17:51
用角钢加固钢板时,一般是肢尖和钢板焊接,形成组合截面。
一般可以考虑两侧各15倍钢板厚度的范围内的钢板和角钢形成组合截面。这个宽度各规范规定的不完全一样。这个做法和混凝土梁考虑现浇楼板的作用是类似的。
组合截面上面象H型截面,下半部象槽钢,承载能力要比单角钢大得多。
一般情况可以按两端铰接处理,这样不需要用程序计算。
工欲善其事必先利其器 结构师编小软件=农民改善农具
raymondding
积分
85
帖子
53
#5
2008-5-4 20:32
0 分
thanks a lot