  有好多问题:
  1.如果在STAAD建模中用板单元的砼板来模拟其刚度,P取0,是不是可以的,还有对于整个结构中会不会考虑板在Z方向的变形,因为板的厚度是比较小的。
  2.可不可以输入梁上的柱?比如顶层,的时候。
  3.SSDD中16MN钢的设计值按<钢规>只有三组,如果用到更大的板厚,怎样最简单的可以改变其值吗?让软件自动根据厚度来取值可以吗,
  4.SSDD中未考虑新的<抗震规范>比如宽厚比等长细比限值等,结构构造 ,  如果人工改很烦,有什么好的办法。
  5.梁在空间建模时是拉压弯构件,可是也是受弯构件的吗,
    6。还有拖动荷载和风荷载的自动输入不大理解,还是再看了再问吧。
    先到这了,因为我现在正在做,所以总有好多问题,如果有人知道一定要快快的告诉我。  谢谢先!
delta






积分 809
帖子 534
2003-8-25 16:01    QQ 顶部


koko1 wrote:
  有好多问题:
  1.如果在STAAD建模中用板单元的砼板来模拟其刚度,P取0,是不是可以的,还有对于整个结构中会不会考虑板在Z方向的变形,因为板的厚度是比较小的。
我个人认为p取0是不可取得,因为厚度如果取0板就没有刚度了,程序也会显示错误信息,Z向变形会考虑的,也就是说您需要人为加大板的弹性模量来增加板的刚度,所以您可以将板的厚度减小而加大板单元的弹性模量,或者您可以用主从节点命令来体现楼板刚性。  
2.可不可以输入梁上的柱?比如顶层,的时候。
可以的,直接在梁单元上插入节点,再添加柱就可以了,staad没有梁柱之分。
  3.SSDD中16MN钢的设计值按<钢规>只有三组,如果用到更大的板厚,怎样最简单的可以改变其值吗?让软件自动根据厚度来取值可以吗,
您可以在构件参数中指定这个构件的相应强度,程序不会判断,根据规范,超出范围要另行确定钢材设计强度。
  4.SSDD中未考虑新的<抗震规范>比如宽厚比等长细比限值等,结构构造 ,  如果人工改很烦,有什么好的办法。
设计参数中可以改,除此之外我也想不出什么好办法,呵呵  
5.梁在空间建模时是拉压弯构件,可是也是受弯构件的吗,
梁本身就是受弯构件,但是轴力大了就要按照压弯构件计算,程序里可以按照受力特点和 几何位置自动判断检验类型,也可以人工指定。
    
6。还有拖动荷载和风荷载的自动输入不大理解,还是再看了再问吧。
    先到这了,因为我现在正在做,所以总有好多问题,如果有人知道一定要快快的告诉我。  谢谢先!

您要是有什么不同意见可以找我探讨啊,呵呵
 