2006-6-5 12:39
为什么在执行分析时,出现错误:this structrue is disjointed
这是什么原因,求高手帮助,谢谢
模型见附件
PS:我要在最上层的吊车梁上加吊车荷载,为什么提示说节点不是柱顶编号
初学者很多不懂,多谢帮忙!
linadidas
积分
277
帖子
177
#2
2006-6-5 16:59
你的模型有很多错误,可能是你刚用staadpro吧,我把改完的模型上传了,吊车是随便加的
没来
积分
10
帖子
24
#3
2006-6-5 19:27
感觉这样更正确@请指正!
linadidas
积分
277
帖子
177
#4
2006-6-6 08:30
你原来模型的主要错误是∶1,梁柱铰接错误的用铰支座模拟
2,梁柱构件相交处没有设点(相当于梁柱没
有连接)
mrabiao
积分
89
帖子
94
#5
2006-6-6 13:00
多谢楼上两位前辈指点,折磨了我几天的问题终于获得进展,谢谢,谢谢!