游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于混凝土井字梁请求帮助,急。。。。
馨悦-兔子
积分
36
帖子
54
#1
2008-10-15 11:29
这是一个楼板面,布置了梁,想知道十字交叉的井字梁(比如梁360和355)的弯矩,请问这样建模问题在哪?
[某平面图]
Structure1.rar ( 2.29 K)
下载次数 6
[cad图纸]
cad图.rar ( 254.48 K)
下载次数 9
[staad模型]
Structure1.rar ( 2.29 K)
下载次数 11
馨悦-兔子
修改于2008-10-15 13:32
馨悦-兔子
积分
36
帖子
54
#2
2008-10-15 15:49
哪位高手帮帮忙喽,小生这厢有理了。。。。
whoami
积分
1355
帖子
745
#3
2008-10-16 10:16
1)相交的梁应该在交点断掉,可使用"几何"下拉菜单的"交叉设点"命令完成
2)钢梁截面输入尺寸有误,例如腹板厚度输入为 500M明显错误
3)等截面的钢梁最好不要用TAPERED SECTION输入,可以使用自定义用户截面表类型中的WIDE FLANGE输入
一个与软件无关的疑问:钢梁最好不要做井字梁,因为连接非常多!
馨悦-兔子
积分
36
帖子
54
#4
2008-10-16 16:18
首先谢谢楼上给出的建议,我还有几点问题:
1)是所有的交点都要断开吗?比如中间区域横纵向井字梁
2)这是混凝土井字梁,因为跨度很大想看一下最大的正负弯矩,然后根据应力再决定,是否预应力,还有预应力大小的问题
3)混凝土梁能自定义吗?如何
馨悦-兔子
积分
36
帖子
54
#5
2008-10-16 17:20
井字梁采用I字型梁,上翼缘取4米且0.2米厚,下翼缘取1米且0.2米厚,中间腹杆为了穿管道,预计用钢桁架,不知staad能否定义此种截面,请指点,谢谢!
whoami
积分
1355
帖子
745
#6
2008-10-17 10:39
一个简单的小例子:
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 17-Oct-08
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 4 0; 2 4 4 0; 3 4 0 0; 4 0 0 0; 5 8 4 0; 6 8 0 0; 7 12 4 0;
8 12 0 0; 9 16 4 0; 10 16 0 0; 11 20 4 0; 12 20 0 0; 13 24 4 0;
14 24 0 0; 15 28 4 0; 16 28 0 0; 17 32 4 0; 18 32 0 0; 19 36 4 0;
20 36 0 0; 21 40 4 0; 22 40 0 0; 23 44 4 0; 24 44 0 0;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 3 3 4; 4 4 1; 5 1 3; 6 5 2; 7 3 6; 8 6 5; 9 5 3; 10 5 7;
11 7 8; 12 8 6; 13 5 8; 14 9 7; 15 8 10; 16 10 9; 17 9 8; 18 9 11;
19 11 12; 20 12 10; 21 9 12; 22 13 11; 23 12 14; 24 14 13; 25 13 12;
26 13 15; 27 15 16; 28 16 14; 29 13 16; 30 17 15; 31 16 18; 32 18 17;
33 17 16; 34 17 19; 35 19 20; 36 20 18; 37 17 20; 38 21 19; 39 20 22;
40 22 21; 41 21 20; 42 21 23; 43 23 24; 44 24 22; 45 21 24;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17185e+007
POISSON 0.17
DENSITY 23.5616
ALPHA 1e-005
DAMP 0.05
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
2 4 5 8 9 11 13 16 17 19 21 24 25 27 29 32 33 35 37 40 41 43 -
45 TABLE ST HW250X250
MEMBER PROPERTY
1 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 PRIS YD 0.2 ZD 2
3 7 12 15 20 23 28 31 36 39 44 PRIS YD 0.2 ZD 1
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 2 4 5 8 9 11 13 16 17 19 21 24 25 27 29 32 33 35 -
37 40 41 43 45
MATERIAL CONCRETE MEMB 1 3 6 7 10 12 14 15 18 20 22 23 26 28 30 31 -
34 36 38 39 42 44
SUPPORTS
1 PINNED
23 FIXED BUT FX MY MZ
LOAD 1 LOADTYPE None TITLE LOAD CASE 1
SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 TO 45
JOINT LOAD
5 9 13 17 21 FY -20
PERFORM ANALYSIS
FINISH
whoami
积分
1355
帖子
745
#7
2008-10-17 10:51
这个模型中,将上下弦杆用杆件模拟,如果想更精细些,可以考虑使用板单元模拟上下弦杆(则所谓的腹杆对板的冲切和板本身的剪力滞后能体现一部分出来.)
如果上下弦也用钢结构最好,可以在外面在包上混凝土,此时上下弦相当于组合结构.而仍然可以对下弦施加预应力.
whoami
积分
1355
帖子
745
#8
2008-10-17 10:53
在STAAD 中可以使用温度荷载来模拟预应力进行线性分析.如果结构比较规则,能够方便的计算出预应力的等效荷载,则也可以使用等效荷载加在结构上
馨悦-兔子
积分
36
帖子
54
#9
2008-10-18 09:59
真的非常感谢!我现在就试试看。。。
还有混凝土的标号在哪里能指定呢?想看看400号的混凝土结构的应力,然后再比较一下600号的。
谢谢!
馨悦-兔子
积分
36
帖子
54
#10
2008-10-18 12:08
请楼上高手指点,支座是否设置的正确,还有混凝土的标号可以设置吗?
谢谢!
[井字梁模型1018]
11.rar ( 12 K)
下载次数 8
馨悦-兔子
修改于2008-10-18 12:09
馨悦-兔子
积分
36
帖子
54
#11
2008-10-19 11:47
0 分
请问whoami上面的模型中的17,19,47,49 ,499,109六种节点形式的约束释放如何考虑呢,谢谢!一直没想明白,请指教。
馨悦-兔子
积分
36
帖子
54
#12
2008-10-19 15:27
补充说明:井字梁模型1018的cad模型,一下午也没想明白,请高手指点,谢谢!
[cad图]
cad图1017.rar ( 36.19 K)
下载次数 6
whoami
积分
1355
帖子
745
#13
2008-10-20 14:52
在STAAD中可以自定义材料特性,所谓的400号或600号可以取用不同的E值.
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]