中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
SSDD与STS计算框架结构在地震力作用下的响应差别过大
风乍起






积分 2
帖子 2
2011-9-28 23:39    顶部


最近在用SSDD算一个结构,同时用sts做对比。发现ssdd计算出的水平地震作用下的构件内力可达到STS计算出的构件内力的许多倍。不知道哪里出了问题,还请高手指教。以下是ssdd的模型文件,烦请高手指点一下地震力的施加方法是否错误。
LOAD 7 EX AUTO RESPONSE SPECTRUM
*{ THE FIRST AUTO BUILD RESSPEC LOAD
*{ 力作用的方向与系数
*{ DIRECTION FACTOR : 1 1.00 0 1.00 1 1.00
*{ 是否考虑 Y 向自由度
*{ Y FREEDOM : 0
*{ 规范类型
*{ CODE TYPE : 3
*{ 地震类型(远、近或者多遇、罕遇)
*{ EQ TYPE : 1
*{ 地震迭加方法
*{ POST METHOD : 2
*{ 力的作用类型
*{ FORCE TYPE : 1
*{ 地震烈度
*{ EQ INTENSITY : 7
*{ 场地类别
*{ EARTH TYPE : 4
*{ 地震分组
*{ EQ GROUP : 1
*{ 是否地震加速度为0.15g、0.35g的地区
*{ SPECIAL ACCELERATE : 0
*{ 保存反应谱曲线的点的个数
*{ POINT NUMBER : 10
*{ 阻尼系数
*{ DAMPING FACTOR : 0.02
*{ 比例系数,加速度时为9.8
*{ PROPORTION FACTOR : 9.8
*{ 地震反应谱曲线上的点的数据(时间)
*{ POINT TIME : 0.00 0.10 0.65 1.40 2.15 2.90 3.70 4.45 5.20 6.00
*{ 地震反应谱曲线上的点的数据(影响系数)
*{ POINT ALPHA : 0.036 0.106 0.106 0.051 0.034 0.025 0.022 0.021
*{ POINT ALPHA : 0.019 0.018
*{ 得到等效重力时的基本工况号及其系数
*{ LOADNO FACTOR : 1 1.0000 2 0.5000
*{ 1.0000 * LOAD 1
SELFWEIGHT X 1
SELFWEIGHT Z 1
MEMBER LOAD
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GX 1 0.7
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GZ 1 0.7
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GX 1 1.5
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GZ 1 1.5
JOINT LOAD
4 12 20 28 36 44 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 -
135 137 FX 1.625
4 12 20 28 36 44 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 -
135 137 FZ 1.625
MEMBER LOAD
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GX 1.5 2.1
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GZ 1.5 2.1
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 UNI GX 2.292
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 UNI GZ 2.292
7 8 16 17 25 26 34 35 43 44 52 53 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 -
117 120 123 126 129 160 TO 174 UNI GX 3.34
7 8 16 17 25 26 34 35 43 44 52 53 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 -
117 120 123 126 129 160 TO 174 UNI GZ 3.34
*{ 0.5000 * LOAD 2
MEMBER LOAD
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GX 1.5 0.7
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GZ 1.5 0.7
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GX 1.5 1.5
9 18 27 36 45 54 205 TO 219 CON GZ 1.5 1.5
SPECTRUM CQC X 1 ACC SCALE 9.8 DAMP 0.02
0 0.036; 0.1 0.1055; 0.65 0.1055; 1.4 0.0509; 2.15 0.0339; 2.9 0.0255;
3.7 0.022; 4.45 0.0206; 5.2 0.0192; 6 0.0177;
LOAD 9 EZ AUTO RESPONSE SPECTRUM
*{ AUTO BUILD RESSPEC LOAD
SPECTRUM CQC Z 1 ACC SCALE 9.8 DAMP 0.02
0 0.036; 0.1 0.1055; 0.65 0.1055; 1.4 0.0509; 2.15 0.0339; 2.9 0.0255;
3.7 0.022; 4.45 0.0206; 5.2 0.0192; 6 0.0177;
 